请问群里行家10k360压敏电阻能代替10K471吗?现在替换上暂时能用,我想知道能长久替换使用吗?望热心群友告知。谢谢!

1645672998612.jpg (35.3 KB, 下载次数: 318)

1645672998612.jpg

作者: 阳光家电    时间: 2022-2-24 15:38
10K471 是指产品直径 10mm 尺寸、K 是指 ±10% 的压敏电压误差范围、471 就是压敏电压是 470V、对于 220V 交流电源涌浪电压防雷器、理论上讲应该选用压敏电压为 470V ~ 620V 的压敏电阻较为合适、选用压敏电压高一点的压敏电阻、可以降低故障率、延长使用寿命、但残压略有增大、楼主换上的应该是 10K361 压敏电阻、短时间应急没啥大问题、建议还是换回原参数元器件、不然易因输入涌浪电压过高导致压敏电阻不堪重负而损坏电源板保险丝、个人愚见、不当之处、敬请指正、谢谢大家!

IMG_20220224_151631.jpg (52.04 KB, 下载次数: 340)

IMG_20220224_151631.jpg

作者: 桐城户户通安装工    时间: 2022-2-24 21:24
解释的相当透彻,感谢您的指教。谢谢!
作者: 运城北斗户户通    时间: 2022-2-25 07:26
阳光家电 发表于 2022-2-24 15:38
10K471 是指产品直径 10mm 尺寸、K 是指 ±10% 的压敏电压误差范围、471 就是压敏电压是 470V、对于 220V  ...

好专业的知识
作者: 乔敬柯,乔靖宇    时间: 2022-2-25 20:56
不可取,最好换原型号的。
作者: 运城北斗户户通    时间: 2022-2-26 07:38
乔敬柯,乔靖宇 发表于 2022-2-25 20:56
不可取,最好换原型号的。

是的
作者: 阳光家电    时间: 2022-2-26 09:26
桐城户户通安装工 发表于 2022-2-24 21:24
解释的相当透彻,感谢您的指教。谢谢!

指教不敢当、同行不言谢